本站留言版

解讀台電的電力座標(為什麼X座標誤差近600m?)

Kuo30WEB(信)

2006/3/26


◎利用路邊電線桿及電線箱算出2度TM座標
http://jidanni.org/geo/taipower/howto.html

◎解讀台電的電力座標 ( 登山口.位在台北市內雙溪頂山聚落的大廣場旁 )
實例:
B7362
HE67
以下是我演算的過程:
B區範圍:東西寬80KM,南北長50KM。X:0250,000+73*800=308400m、Y:2750,000+62*500=2781000m
B大區第7362號圖,又細分東西A~H各100m,南北A~E各100m ( HE:100*7m,100*4m )
座標67範圍即HE區起始點往東6*10m、南側往北7*10m
綜合上述,本電力座標的2度TM:309160、2781470

◎實例:用台灣交通出版社的 1 / 25000 地圖與指北針定出結果:X座標與上述電力座標間的誤差近600m (3085XX、27814XX )!

請諸位先進,幫刺鳥開刀解剖研究其問題出在何處,在下先說聲謝謝囉^^

所有回覆

  • 你的計算沒有錯誤, 也許是電桿標示錯誤, 或是地圖錯誤, 你是否在現地使用GPS直接測量TM2呢?
  • 你的計算沒有錯誤,地圖也沒有錯誤,我有用電子地圖跑過TM2,是電桿標示錯誤的可能性很大,你是否有使用GPS直接測量TM2呢?會不會看錯電力座標?
  • 假設: a.TWpower座標沒問題 b.地圖沒問題 c.刺鳥兄運算沒問題(真的沒問題),解圖判斷能力也沒問題. 1.大地座標問題(TWD67=>WGS84(TWD97)) 309160 2781470=>309988 2781239(與3085xx 27814xx差大多, 排除!) 2.看錯或者掉漆... 反運算 308500,2781400=>B7362 BE00 308599,2781499=>B7362 BE99 308600,2781500=>B7363 CA00 各位看倌...B跟H是不是類似?
  • 在下最後一個實例是用 地圖定位的橫麥卡脫六碼座標通報系統(X085XX、XX814XX,且本系統最大誤差直徑為100m圓形區域內,本人並非用GPS測量) 只是為讓大家看的更清楚 才把前面數字 3、27 寫出來 我的假設之一 是相關單位故意弄出誤差 讓海峽對岸的導彈射偏... 或讓在山難時 雖然有通報座標(橫麥卡脫投影2度TM座標TWD67) 但救難組織還是會分派多路人馬上山的模式...
  • 大陸軍方如果還以電力座標為標定工具, 解放軍就可以解散了, 精確度這麼差(10m)的相較高精度(60cm)衛星雲圖如何相比? 這樣的說法出自政府官僚口中嚇唬百姓還可以想像, 讓軍方人員聽到保證笑死了! 總之, 最有可能電力座標有錯誤了!